脚手架扎设(搭设)必须严格遵循国家现行强制性规范,核心依据为 GB 55023-2022《施工脚手架通用规范》 及行业标准 JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 以下是最核心、最常用的扣件式钢管脚手架搭设规范要点: 总结:方案先行、材料合格、地基稳固、杆件标准、连墙牢固、剪刀撑满、防护齐全、持证上岗、验收使用。 一、 基本前提与人员要求
- 专项方案:必须编制专项施工方案,含设计计算、搭设拆除工艺、安全措施。≥50m 落地架、≥20m 悬挑架需专家论证。
- 持证上岗:搭设人员必须是持证专业架子工,体检合格,无高血压、心脏病、恐高症等。
- 安全防护:作业时必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
二、 材料标准(钢管、扣件)
- 钢管:
- 规格:Φ48.3mm,壁厚 3.6mm
- 材质:Q235B,无严重锈蚀、弯曲、裂纹、压扁
-
- 扣件(直角、旋转、对接):
- 材质:可锻铸铁 / 铸钢,无裂纹、气孔、砂眼,纵向水平杆对接扣件应交错布置,同步同跨内不得有两个接头。纵向杆搭接长度不小于1m,扣件3个。支撑工作平台的小水平杆必须在大水平杆上方。
- 螺栓拧紧力矩:40~65 N·m
三、 地基与底座
❌ 坑点 - 立杆直接放泥地上,不加垫板
- 回填土没夯实,雨后下沉
- 高低跨、基坑边不加固
- 扫地杆漏设、只设一道
- 地基坚实:回填土必须分层夯实,承载力达标。
- 垫板 / 底座:立杆底部设垫板(≥50mm 厚木垫板) 或可调底座。
- 扫地杆:距地面 **≤200mm**,纵横双向设置,先纵后横。
四、 架体构造(核心尺寸)
1. 立杆
- 纵距:常用 1.5~1.8m
- 横距:常用 0.8~1.2m
- 步距:常用 1.5~1.8m
- 接头:对接扣件连接,错开布置,不同步、不同跨。
2. 水平杆
- 纵向水平杆(大横杆):设在内侧,长度≥3 跨。
- 横向水平杆(小横杆):主节点处必须设置,严禁拆除。
3. 连墙件(防倾覆关键)
- 原则:随搭随设,严禁滞后或提前拆除。
- 布置:两步三跨(≤50m 高)。
- 位置:靠近主节点,距离≤300mm。
- 转角、顶部必须加密设置。
4. 剪刀撑(防变形关键)
- 设置:≥24m 高脚手架由底至顶全立面连续设置,应在架体两端、转角及中间每隔不超过15m各设置一道剪刀撑。
- 角度:与地面 45°~60°。
- 宽度:≥4 跨且≥6m,每 **≤6m** 设一道。也不应大于9m;外侧两端、转角及中间间隔不超过15m设置连续剪刀撑;搭接长度≥1m。
五、 脚手板与防护
- 脚手板
❌ 坑点 - 探头板(悬空超过 15cm)
- 脚手板未满铺、间隙过大
- 只设一道栏杆,不设挡脚板
- 安全网破损、绑扎不牢
- :满铺、铺稳、固定,脚手板应使用镀锌铁丝双股绑扎,铁丝型号应不低于10号,作业层应设置不低于180mm高的挡脚板。脚手板可以对接或搭接铺设,当对接平铺时,接头处应设置两根横向水平杆,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;当搭接铺设时,接头应在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。严禁探头板。
- 防护栏杆
- :作业层设作业层必须设置上、中两道防护栏杆(上杆高1.2m,中杆高0.6m)和≥180mm高的挡脚板。
- 安全网:外侧全高挂密目安全网(≥2000 目 / 100cm²)。
六、 搭设顺序与拆除
搭设顺序
地基处理 → 垫板 / 底座 → 立杆 → 扫地杆 → 水平杆 → 连墙件 → 剪刀撑 → 脚手板 → 防护设施 → 安全网
拆除顺序
安全网 → 挡脚板 → 脚手板 → 栏杆 → 水平杆 → 剪刀撑 → 连墙件 → 立杆 → 底座
- 原则:由上而下,逐层拆除,严禁上下同时作业。
- 连墙件:随拆随拆,严禁提前拆除。
七、 验收与使用
- 分段验收:搭设6~8m或完成后必须验收,合格挂牌方可使用。
- 使用荷载:严禁超载,堆料均匀。
- 日常检查:大风、大雨、大雪后必须检查加固。
|